南宁市发展和改革委员会关于竹排江下游流域水生态修复工程初步设计的批复
南发改环资〔2026〕19号
南宁市排水有限责任公司:
报来《关于审批竹排江下游流域水生态修复工程初步设计的请示》(南排司〔2026〕970号)及有关材料收悉。根据《政府投资条例》(国令第712号)以及南宁项目策划咨询集团有限责任公司组织专家及有关单位对《竹排江下游流域水生态修复工程》进行评估后形成的《评审报告》,现对该初步设计批复如下:
一、项目代码:2503—450100—04—01—263725。
二、建设地点:南宁市青秀区。
三、建设规模及主要建设内容:改造竹排江(贤宾湖公园至邕江出水口),河道全长约6千米。建设内容包括入河排污口规范化建设、流域水生态保护修复等。
(一)入河排污口规范化建设:局部修复沿岸d1000截污管38处,整体修复3686米;对入河排污口上游错接漏接管网实施改造,共45处(涉及竹排江101#等11个入河排污口),新建污水d200—d1000管网2129米,检查井51个,截流井23个;对埌东水质净化厂(二期)过江关键排污通道进行改造,新建3×DN1000过江污水管道约135米,配套建设检查井2座;怡宾路竹排江636#排口南侧绿地新建一组地埋式快速处理净化设施,规模28000立方米/日。
(二)流域水生态保护修复:修复工程全长6千米,修复范围包括河湖水域水生植被修复和河湖生态缓冲带保护修复。其中河湖水域水生植被修复23000平方米,河道基底修复4948立方米,驳岸修复改造4903米,河湖生态缓冲水域植被修复5710平方米。
四、主要工程设计
(一)入河排污口整治及规范化建设工程:原则同意初步设计提出的入河排污口整治及规范化建设工程设计工艺。其中,竹排江沿岸d1000截污管修复工程,利用不锈钢双胀环局部修复d1000截污管38处,共计284环;垫衬法整段修复d1000截污管长约3686米。排污口上游错混接改造工程,对涉及竹排江101#等11个入河排污口上游45处混接漏接管网开展专项整治,合计新建DN200~d1000排水管网2129米,管材采用钢筋混凝土承插管,橡胶圈柔性接口、砂石基础。流域排污关键通道改造工程,新建3根DN1000焊接钢管(壁厚10毫米)过江,总长135米,采用钢板桩支护开挖施工,过江段进、出水管上分别设置闸门,共计6扇;建成后,封堵现状过江箱涵;DN1000管设计坡度1‰,充满度0.7,流速0.99米/秒。怡宾路排口快速处理设施工程,设计规模28000立方米/日,采用地下埋地形式建设。构筑物结构安全等级二级;抗震设防烈度7度;开挖深度小于2米基坑安全等级三级,其余均为二级。
(二)流域水生态修复工程:原则同意初步设计提出的流域水生态修复设计工艺。本次河湖水域水生植被修复23000平方米,河道基底修复4948立方米;驳岸修复改造4903米,河湖生态缓冲水域植被修复5710平方米。
1.河湖水域水生植被修复工程:主要种植挺水植物和沉水植物,同步通过清淤进行河道基底修复,清淤范围内平均淤泥深度约0.3米。
2.河湖生态缓冲带保护修复工程:实施驳岸修复,选用格宾石笼护坡、生态连锁砖护坡两类生态护坡结构,其中,浆砌石护岸区段采用格宾石笼护坡,石笼网丝采用镀锌铝合金覆塑钢丝,内部填充级配块石;灌注桩支护区段采用生态连锁砖护坡,生态连锁砖尺寸按400×300×120毫米,砖体预留25%植草孔洞,孔洞填充种植土,单块抗压强度≥30MPa,砖体互相咬合形成整体护坡,坡比控制1:2.0,坡面抗冲刷流速≥1.5米/秒。实施河湖生态缓冲带陆域植被修复工程,修复面积5710平方米,生态缓冲带修复以耐水湿的低矮灌木地被为主;生态缓冲带植被修复范围内,清理现状的灌木地被和杂草,并进行种植土换填;灌木地被区域按0.4米,草坪区域按0.3米深度换填种植土。
四、项目总投资:项目总投资概算为8933.23万元,其中工程费用7380.64万元,工程建设其他费用1127.20万元,基本预备费425.39万元。
五、资金来源:申请中央资金和地方财政资金配套。
六、下一设计阶段需要补充完善的工作:建议加快推进环境影响评价、水土保持、洪水影响评价等审批手续;持续做好市级—城区项目对接,定期交叉核对实施范围,防范重复投资。
七、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化设计,并按规定程序办理报建、开工手续。不符合有关法律、行政法规规定的建设条件的,不得开工建设。
八、初步设计及概算批复核定后,项目实行限额设计,施工图设计(含装修设计)应当符合初步设计,施工图预算和招标控制价不得超过概算。请严格根据批复的项目建设地点、建设规模、建设内容、建设标准等控制性指标实施项目,不得擅自提高建设标准、增加建设内容、扩大建设规模以及改变建设资金用途等。如项目发生较大变更,包括拟变更建设地点、主体工程建设规模增加10%以上或减少20%以上、建设内容变更导致增加或减少投资占原总投资10%以上等,应当按照规定的程序报我委调整或重新审批。未经批准,不得擅自调整实施。
附件:竹排江下游流域水生态修复工程初步设计概算汇总表
2026年8月28日
(此件公开发布)
南发改环资〔2026〕19号附件
竹排江下游流域水生态修复工程
初步设计概算汇总表
|
序号 |
工程或费用名称 |
概算金额 (万元) |
技术经济指标 | |||
|
单位 |
数量 |
指标(元) |
占工程费用比 | |||
|
一 |
工程费用 |
7380.64 |
100% | |||
|
1 |
沿岸d1000截污管修复 |
2244.28 |
m |
3686 |
6089 |
30.41% |
|
1.1 |
不锈钢双胀环修复(局部修复)d1000 |
31.24 |
环 |
284 |
1100 |
|
|
1.2 |
垫衬法(软衬法)修复灌浆厚度15mm |
2187.97 |
㎡ |
11574.04 |
1890 |
|
|
1.3 |
淤泥清理 |
25.07 |
m³ |
1056 |
237 |
|
|
2 |
排污口上游错接漏接管网实施改造 |
751.67 |
m |
1030 |
7298 |
10.18% |
|
2.1 |
钢筋混凝土管D400以内 |
8.69 |
m |
688 |
126 |
|
|
2.2 |
钢筋混凝土管D400以内 |
1.50 |
m |
103 |
146 |
|
|
2.3 |
钢筋混凝土管D500 |
0.27 |
m |
14 |
193 |
|
|
2.4 |
钢筋混凝土管D600 |
2.90 |
m |
125 |
232 |
|
|
2.5 |
钢筋混凝土管D1000 |
4.59 |
m |
82 |
560 |
|
|
2.6 |
圆形砼检查井φ1000 |
18.41 |
座 |
27 |
6819 |
|
|
2.7 |
圆形砼检查井φ1500 |
1.94 |
座 |
2 |
9700 |
|
|
2.8 |
矩形钢筋混凝土截流井1100×1100mm |
22.28 |
座 |
22 |
10127 |
|
|
2.9 |
矩形钢筋混凝土截流井1500×1100mm |
1.32 |
座 |
1 |
13200 |
|
|
2.10 |
拆除沥青混凝土面 |
62.27 |
3802 |
164 |
||
|
2.11 |
恢复沥青混凝土面层 |
215.02 |
㎡ |
3880 |
554 |
|
|
2.12 |
挖沟槽、基坑土方 |
48.00 |
5947 |
81 |
||
|
2.13 |
粒料回填 |
101.03 |
5973 |
169 |
||
|
2.14 |
打拔钢板(管)桩 |
261.19 |
t |
1332 |
1961 |
|
|
2.15 |
雨水口 |
0.62 |
个 |
5 |
1240 |
|
|
2.16 |
圆形钢筋混凝土雨水检查井φ1000 |
0.67 |
座 |
1 |
6700 |
|
|
2.17 |
DN200,PE管 |
0.45 |
m |
18 |
250 |
|
|
2.18 |
拆除管道 |
0.06 |
m |
29 |
21 |
|
|
2.19 |
围墙 |
0.28 |
m |
3 |
933 |
|
|
2.20 |
连通现状井或雨水口 |
0.18 |
处 |
67 |
27 |
|
|
3 |
汇春路新建污水管 |
350.75 |
m |
239 |
14676 |
4.75% |
|
3.1 |
钢筋混凝土管D400以内 |
3.44 |
m |
239 |
144 |
|
|
3.2 |
φ1000圆形混凝土污水检查井(Y03wh) |
4.37 |
座 |
6 |
7283 |
|
|
3.3 |
打拔钢板(管)桩 |
167.64 |
t |
855 |
1961 |
|
|
3.4 |
挖沟槽、基坑土方 |
27.03 |
3374 |
80 |
||
|
3.5 |
粒料回填 |
42.55 |
m³ |
3340 |
127 |
|
|
3.6 |
拆除沥青混凝土面 |
23.74 |
m³ |
1461 |
162 |
|
|
3.7 |
机动车、非机动车道沥青混凝土面层 |
81.98 |
㎡ |
1491 |
550 |
|
|
4 |
金湖南路新建污水管(塑料管dn400) |
60.51 |
m |
365 |
1658 |
0.82% |
|
4.1 |
水平导向钻进DN400 |
50.00 |
m |
365 |
1370 |
|
|
4.2 |
金浦二路路新建污水管 |
139.46 |
m |
240 |
5811 |
1.89% |
|
6.1 |
怡宾路排口快速处理设施 |
2417.84 |
m³/d |
28000 |
864 |
32.76% |
|
7.1 |
总图给排水工程 |
109.04 |
项 |
1 |
1090400 |
|
|
7.1.1 |
钢筋混凝土管D400以内 |
0.14 |
m |
10.00 |
140 |
|
|
7.1.2 |
钢筋混凝土管D600 |
0.41 |
m |
15 |
273 |
|
|
7.1.3 |
钢管安装DN600 |
1.49 |
m |
10 |
1490 |
|
|
7.1.4 |
混凝土检查井矩形9㎡<平面尺寸≤16㎡ 埋深≤8m |
11.96 |
座 |
2 |
59800 |
|
|
7.1.5 |
混凝土检查井矩形平面尺寸≤4㎡ 埋深≤8m |
3.77 |
座 |
2 |
18850 |
|
|
7.1.6 |
雨水口 |
0.22 |
个 |
1 |
2200 |
|
|
7.1.7 |
挖沟槽、基坑土方 |
14.86 |
m³ |
775 |
192 |
|
|
7.1.8 |
粒料回填 |
34.54 |
m³ |
868 |
398 |
|
|
7.1.9 |
拆除沥青混凝土面 |
2.85 |
m³ |
49 |
582 |
|
|
7.1.10 |
机动车、非机动车道沥青混凝土面层 |
7.66 |
㎡ |
50 |
1532 |
|
|
7.1.11 |
栽植花木 |
31.14 |
㎡ |
750 |
415 |
|
|
7.2 |
顶管钢筋混凝土管D1000 |
142.13 |
m |
56.00 |
25380 |
|
|
7.2.1 |
顶管钢筋混凝土管D1000以内 |
29.52 |
m |
56.00 |
5271 |
|
|
7.2.2 |
圆形顶管工作井(内径8m)井深9.5m |
64.34 |
座 |
1 |
643400 |
|
|
7.2.3 |
圆形接收井(内径6m) 井深9.5m |
48.28 |
座 |
1 |
482800 |
|
|
7.3 |
电气工程 |
161.99 |
项 |
1 |
1619900 |
|
|
7.3.1 |
设备安装工程 |
161.99 |
项 |
1 |
1619900 |
|
|
7.4 |
暖通工程 |
5.37 |
㎡ |
482 |
111 |
|
|
7.4.1 |
空调风系统 |
5.37 |
㎡ |
482 |
111 |
|
|
7.5 |
地基处理、基坑支护及降排水工程 |
506.32 |
项 |
1 |
5063200 |
|
|
7.5.1 |
挖沟槽、基坑石方 |
40.90 |
m³ |
6135 |
67 |
|
|
7.5.2 |
土方回填 |
1.34 |
m³ |
1186 |
11 |
|
|
7.5.3 |
旋挖灌注桩 |
356.05 |
m³ |
1287 |
2767 |
|
|
7.5.4 |
高压旋喷水泥桩 |
34.06 |
m³ |
700 |
487 |
|
|
7.5.5 |
混凝土支撑 |
18.81 |
m³ |
220 |
855 |
|
|
7.5.6 |
钢支撑 |
27.43 |
t |
94 |
2918 |
|
|
7.5.7 |
立柱桩 |
12.85 |
m³ |
47 |
2734 |
|
|
7.5.8 |
基坑支护喷射混凝土、水泥砂浆 |
5.45 |
㎡ |
457 |
119 |
|
|
7.5.9 |
混凝土方沟 |
7.72 |
m |
143 |
540 |
|
|
7.5.10 |
塑料管dn110 |
0.76 |
m |
71 |
107 |
|
|
7.5.11 |
砌块墙 |
0.95 |
m³ |
14 |
679 |
|
|
7.6 |
怡宾路排口泵房主体 |
389.67 |
㎡ |
482 |
8084 |
|
|
7.6.1 |
现浇混凝土池底 |
28.16 |
m³ |
508 |
554 |
|
|
7.6.2 |
现浇混凝土池壁(隔墙) |
133.42 |
m³ |
1470 |
908 |
|
|
7.6.3 |
现浇混凝土池盖板 |
7.06 |
m³ |
56 |
1261 |
|
|
7.6.4 |
现浇混凝土有梁板 |
0.74 |
m³ |
11 |
673 |
|
|
7.6.5 |
现浇混凝土设备基础 |
0.17 |
m³ |
3 |
567 |
|
|
7.6.6 |
填充混凝土 |
3.96 |
m³ |
97 |
408 |
|
|
7.6.7 |
现浇混凝土池柱 |
2.01 |
m³ |
20 |
1005 |
|
|
7.6.8 |
现浇混凝土池梁 |
8.54 |
m³ |
88 |
970 |
|
|
7.6.9 |
现浇混凝土池盖板 |
8.22 |
m³ |
91 |
903 |
|
|
7.6.10 |
现浇混凝土柱 |
1.37 |
m³ |
8 |
1713 |
|
|
7.6.11 |
现浇混凝土楼梯 |
1.48 |
m³ |
8 |
1850 |
|
|
7.6.12 |
现浇构件钢筋制作及安装 |
178.61 |
t |
319 |
5599 |
|
|
7.6.13 |
基础防水及其他 |
9.29 |
㎡ |
3565 |
26 |
|
|
7.6.14 |
混凝土传力带 |
4.43 |
m³ |
94 |
471 |
|
|
7.6.15 |
井、池渗漏试验 |
2.21 |
m³ |
4191 |
5 |
|
|
7.7 |
排口工艺设备安装 |
94.36 |
项 |
1 |
943600 |
|
|
7.7.1 |
格栅间设备安装 |
20.88 |
座 |
1 |
208800 |
|
|
7.7.2 |
除臭设备安装 |
15.73 |
座 |
1 |
157300 |
|
|
7.7.3 |
沉淀池设备安装 |
33.42 |
座 |
1 |
334200 |
|
|
7.7.4 |
储泥池设备安装 |
7.56 |
座 |
1 |
75600 |
|
|
7.7.5 |
加药区设备安装 |
4.48 |
座 |
1 |
44800 |
|
|
7.7.6 |
出水区设备安装 |
10.19 |
座 |
1 |
101900 |
|
|
7.7.7 |
消火栓 |
0.39 |
个 |
2 |
1950 |
|
|
7.7.8 |
其他工程 |
0.39 |
项 |
1 |
3900 |
|
|
7.7.9 |
沟道盖板 |
1.32 |
m |
50 |
264 |
|
|
7.8 |
自控设备安装 |
36.20 |
项 |
1 |
362000 |
|
|
7.8.1 |
设备安装工程 |
36.20 |
项 |
1 |
362000 |
|
|
7.9 |
设备购置费 |
972.76 |
项 |
1 |
9727600 |
|
|
7.9.1 |
PLC主站 |
25.00 |
台 |
1 |
250000 |
|
|
7.9.2 |
超声波液位仪 0~8m,二线制 |
10.00 |
台 |
4 |
25000 |
|
|
7.9.3 |
泥位计 |
7.50 |
台 |
1 |
75000 |
|
|
7.9.4 |
甲烷浓度仪 |
1.01 |
台 |
1 |
10100 |
|
|
7.9.5 |
一氧化碳浓度仪 |
0.17 |
台 |
1 |
1700 |
|
|
7.9.6 |
出水浊度仪 |
4.86 |
台 |
1 |
48600 |
|
|
7.9.7 |
硫化氢浓度仪 |
1.32 |
台 |
1 |
13200 |
|
|
7.9.8 |
进水提升泵Q=389m3/h,H=10m,N=15kW |
50.10 |
套 |
3 |
167000 |
|
|
7.9.9 |
回流/剩余污泥泵Q=20~40m3/hr,H=30m,N=20Kw |
85.00 |
套 |
5 |
170000 |
|
|
7.9.10 |
潜污泵 Q=60m3/hr,H=30m,N=9Kw |
42.00 |
套 |
2 |
210000 |
|
|
7.9.11 |
浓缩刮泥机池径9m,N=1.5Kw |
66.00 |
套 |
2 |
330000 |
|
|
7.9.12 |
混凝剂计量泵 Q=500L/h,P=3.5bar,N=3.7kw |
18.00 |
台 |
2 |
90000 |
|
|
7.9.13 |
絮凝剂计量泵 Q=1400L/h,P=3.5bar,N=5.7kw |
22.00 |
台 |
2 |
110000 |
|
|
7.9.14 |
低速推流搅拌器N=1.1Kw |
26.00 |
套 |
1 |
260000 |
|
|
7.9.15 |
耐腐蚀储液泵 Q=30m3/hr,H=30m,N=3.7Kw |
18.00 |
台 |
2 |
90000 |
|
|
7.9.16 |
垃圾小车 |
1.20 |
台 |
1 |
12000 |
|
|
7.9.17 |
土壤除臭设备 |
131.00 |
套 |
1 |
1310000 |
|
|
7.9.18 |
不锈钢集水槽L×H=8000×300mm,δ=5mm |
24.00 |
件 |
8 |
30000 |
|
|
7.9.19 |
电动撇渣管L=9m,DN400,N=1.1Kw |
56.00 |
件 |
2 |
280000 |
|
|
7.9.20 |
斜管斜长1500mm,倾角60°PP斜管,附支架 |
83.20 |
㎡ |
128 |
6500 |
|
|
7.9.21 |
稀释水增压泵 Q=10m3/h,H=48bar,N=2.1KW |
38.00 |
套 |
2 |
190000 |
|
|
7.9.22 |
出水堰板L=8000mm,H=300mm,δ=3mm |
2.40 |
件 |
16 |
1500 |
|
|
7.9.23 |
絮凝剂配置系统 能力3.5kg/h,浓度2.5‰ ,N=11.7kw |
7.00 |
套 |
1 |
70000 |
|
|
7.9.24 |
快混搅拌器叶轮直径1000mm,N=5Kw |
32.00 |
套 |
2 |
160000 |
|
|
7.9.25 |
慢速搅拌器叶轮直径2100mm,N=8Kw |
52.00 |
套 |
2 |
260000 |
|
|
7.9.26 |
回转式固液分离机B=900mm, b=8mm, N=2.2kw |
56.00 |
套 |
2 |
280000 |
|
|
7.9.27 |
出水提升泵Q=389m3/h,H=12m,N=18.5kW |
55.80 |
台 |
3 |
186000 |
|
|
7.9.28 |
螺旋输送压榨一体机500, N=3.5kw |
27.00 |
台 |
1 |
270000 |
|
|
7.9.29 |
絮凝剂静态混合器DN50+20,稀释比1:2.5 |
1.10 |
台 |
2 |
5500 |
|
|
7.9.30 |
混凝剂静态混合器DN50+20,稀释比1:10 |
1.10 |
台 |
2 |
5500 |
|
|
7.9.31 |
电动速闭闸门800X800, N=1.5kW |
28.00 |
座 |
2 |
140000 |
|
|
8 |
关键排污通道改造 |
324.83 |
m |
135 |
24061 |
4.40% |
|
8.1 |
DN1000钢管(含闸门) |
175.48 |
m |
135 |
12999 |
|
|
8.2 |
打拔钢板(管)桩 |
149.35 |
t |
680 |
2196 |
|
|
9 |
河湖水域水生植被修复 |
332.23 |
㎡ |
23000 |
144 |
4.50% |
|
9.1 |
栽植花木 |
270.78 |
㎡ |
23000 |
118 |
|
|
9.2 |
植物成活期养护 |
61.45 |
㎡ |
23000 |
27 |
|
|
10 |
河道基底淤泥、流砂开挖 |
60.20 |
m³ |
4948 |
122 |
0.82% |
|
11 |
河湖生态缓冲水域植被修复 |
87.24 |
㎡ |
5710 |
153 |
1.18% |
|
11.1 |
栽植花木 |
67.86 |
㎡ |
5710 |
119 |
|
|
11.2 |
植物成活期养护 |
19.38 |
㎡ |
5710 |
34 |
|
|
12 |
驳岸、护岸/坡 |
61.69 |
m |
535 |
1153 |
0.84% |
|
12.1 |
格宾石笼护岸 |
42.22 |
m³ |
2484 |
170 |
|
|
12.2 |
粒料回填 |
19.47 |
m³ |
1498 |
130 |
|
|
13 |
自然缓坡型护岸 |
107.58 |
m |
600 |
1793 |
1.46% |
|
13.1 |
淤泥、流砂开挖 |
107.58 |
m³ |
9000 |
120 |
|
|
14 |
生态连锁砖 |
189.01 |
㎡ |
16627 |
114 |
2.56% |
|
15 |
驳岸修复改造(三) |
59.82 |
㎡ |
4840 |
124 |
0.81% |
|
15.1 |
铣刨恢复沥青面层 |
59.82 |
m³ |
4840 |
124 |
|
|
二 |
工程建设其他费用 |
1127.20 |
||||
|
1 |
建设用地费(估列管线迁改) |
100.00 |
||||
|
2 |
其他费用 |
1027.20 |
||||
|
三 |
基本预备费 |
425.39 |
||||
|
四 |
概算总投资 |
8933.23 |
||||